光伏测试网

标题: 如何监控层压机温度 [打印本页]

作者: cls1215    时间: 2013-5-27 21:11
标题: 如何监控层压机温度
各位大侠交流一下啊
如何监控层压机温度


作者: echo    时间: 2013-5-27 21:15
这个最好从生产设备方面解决比较好,设备增加温度监控功能。
作者: isunlicai    时间: 2013-5-27 23:08
echo 发表于 2013-5-27 21:15
这个最好从生产设备方面解决比较好,设备增加温度监控功能。

貌似也只能这样子。
作者: echo    时间: 2013-5-31 10:00
层压机自身没有这个功能,是否采用定期测试的方法。
作者: yhj040714    时间: 2013-5-31 10:09
在层压机中不同层压位置加上温度传感器,在层压过程中检测温度
作者: xyq198408    时间: 2013-5-31 10:56
不知道这套系统会增加层压机多少的成本

作者: 西西    时间: 2013-5-31 11:32
可以用多路温度测试仪均匀分布几个点测试,多路温度测试仪有电脑版的和眼看手记得2种
作者: 骑着蚂蚱接新娘    时间: 2013-5-31 12:43
首先,设备本身就有PLC 自动控制和监控温度系统,层压机超温或低温时,设备本身就有自动报警功能,其次,采用触点式多路测温仪(8点)以上,在生产过程中进行监控,以监控层压机温度以及其温度均匀性。
作者: 1⒉冄⒉7.溡    时间: 2013-6-3 22:05
骑着蚂蚱接新娘 发表于 2013-5-31 12:43
首先,设备本身就有PLC 自动控制和监控温度系统,层压机超温或低温时,设备本身就有自动报警功能,其次,采 ...

蚂蚱,相当专业的解释
作者: admin    时间: 2013-6-3 23:54
环境试验箱调试的时候就有多路热电偶的,应该不贵的