光伏测试网
标题:
局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除
[打印本页]
作者:
echo
时间:
2013-12-9 09:00
标题:
局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除
局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除:
(一) 外来干扰
1.与电源电压无关的干扰
这种干扰与电源电压(加至被试品上的电压)无关,它不随电源电压的升高或降低而变化。它产生于:电气开关的开闭操作、电焊起弧、吊车开动、整流电机的电刷、闪光灯、无线电电磁波以及各种工业干扰等等。这些干扰通过电源、测试回路和地线等途径侵入进来。
2. 电源电压有关的干扰
这类干扰一般随电源电压的增加而变大。它可由试区内各个部分产生。例如:试验变压器、高压引线、试品端部、高压线路接触不良、高压试区的绝缘物体与地线(或接地金属物)接触、试区内金属物体接地不良、以及其它物体的感应放电等等。与电源电压有关的干扰的侵入途径,可以通过电源、高压导线、空间和地线侵入到测试回路内。
(二)局部放电测试仪消除外来干扰的方法
1. 消除与电源电压无关的干扰方法:应从电源、空间、接地方式几个方面采取措施。为了消除空间电磁波的干扰,应将试验室加以屏蔽。对于由电源侵入的干扰,一般在电源进口处加隔离变压器和滤波装置。消除由接地网来的干扰,应采取一点接地方式。
2. 消除与电源有关的干扰措施:可将高压导线加粗(用较粗的蛇皮管、薄铁皮圆筒或铝筒);对被试品端部加防晕罩;试区内各地线和金属物应良好接地;试区内的绝缘物体严禁与金属接地体接触;在高压线下部地面上不应有螺钉、地线头等金属物体。
作者:
星星之火
时间:
2013-12-10 10:25
学习了,
作者:
硅胶板
时间:
2013-12-10 22:20
做个局部放电测试还有这么多讲究,学习ing
欢迎光临 光伏测试网 (http://testpv.com/)
Powered by Discuz! X2.5