标题:
浅析 UPS 与蓄电池+逆变器的区别
在早期的电信机房中,通常采用将 220V 交流电源经过整流,为 48V 电池组充电,由电 池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供 高质量的 220V 的交流电源。由于有现有的 48V 电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法, 将 48V 直流变换为 220V 交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。
1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时, 经过 AC/DC,DC/AC 双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当 UPS 故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对 UPS 进行在线 维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这 会对系统造成巨大的损失。UPS 的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。
2.UPS 的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压, 稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰 阻挡在负载之前。由于 UPS 自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的 48V 通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS 为防止 对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备 的辐射干扰。在它的输入输出端采用了 RFI 滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电 源。
对于 48V 电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一组电 池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的 输入端,将大大影响通话品质。
3.因为逆变器是固定的 48V 供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模 块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,最大的逆变器约为 15KVA。而 UPS 本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大。
4.由于 48V 逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同 UPS 生产厂家相提并 论。UPS 做为一个完整独立的电源系统,在世界上生产已几十年,生产规模庞大,技术成熟, 可靠性高,其可靠性指标理论上可达几十万小时。而 48V 逆变器电源在技术上难以与之匹敌。
5.为适应现代通讯网络飞速发展的需求,要求 UPS 或逆变器必须拥有极强的网络管理 功能。LEUMS UPS 向用户提供了 2 个 RS232 接口,1 个计算机干接点接口和 1 组远程报警继 电器触点。其完善的网络管理软件可适应不同的操作系统,可对 16 台 UPS 同时进行监控, 可监测多达 170 多种参数。其特有的 Life 2000 远程监控软件可以使您的 UPS 天天都处于专 业工程师的监控之中,确保您高枕无忧。而对于 48V 逆变器而言,由于其生产规模和使用范 围的限制,很少有厂家能提供如此之强的软件功能。
6.有人曾提出 UPS 的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网
状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用 48V 逆变器则不用考虑此问题。 事实上,当今世界上具有实力的 UPS 生产大厂,如 LEUMS 在设计上均充分考虑了此问题。LEUMS UPS,采用先进的 DSP 控制技术,具有超宽的输入电压范围,在+25%的范围内仍可满载输出, 极大地减少了电池放电次数。其先进的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波, 充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算 等功能,极大地保护了电池,可使电池寿命延长 30%。
综上所述,我们认为,48V 逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性 等方面均无法达到在线式 UPS 的水平,因此在电信机房应以选用在线式 UPS 为最佳。
来源:维库电子