标题: 光伏并网逆变器直流过压、过载保护试验要求与步骤 [打印本页]

作者: Logan    时间: 2014-2-10 15:15
标题: 光伏并网逆变器直流过压、过载保护试验要求与步骤
一、直流过压保护试验
测试要求:
1、当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时
2、逆变器不得启动或在0.1s内停机(正在运行的逆变器),同时发出警示信号

测试步骤:
1、逆变器在关机状态下,断开直流侧开关,调节直流输入电压超过逆变器最大允许输入电
压,闭合直流侧开关,观察逆变器是否能够起动
2、逆变器在运行状态下,调高直流侧输入电压使其超过逆变器最大允许输入电压,观察示波
器记录逆变器跳闸时间


二、直流过载保护试验
测试要求:
1、当光伏方阵输出的功率超过逆变器允许的最大直流输入功率时
2、逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处
3、在持续工作7 小时或温度超过允许值情况下,逆变器可停止向电网供电
4、恢复正常后,逆变器应能正常工作

测试步骤:
1、将逆变器连入电网,关闭交直流开关,逆变器启动运行
2、调节直流侧输入功率(电压或电流),使输入功率超过逆变器允许的最大直流输入功率
3、观察功率分析仪,判断逆变器是否自动限流工作在允许的最大交流输出功率处
4、持续工作一段时间后,观察逆变器是否停止向电网供电。(为方便检测工作,可将持续工
作7小时适当缩短。)