光伏测试网论坛-局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除-光伏组件测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
查看: 7436|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除

[复制链接]

1759

主题

22

好友

4895

积分

跳转到指定楼层
楼主
echo 发表于 2013-12-9 09:00:30 |只看该作者 |倒序浏览
局部放电测试仪测试中的干扰问题如何排除:
(一) 外来干扰
1.与电源电压无关的干扰
这种干扰与电源电压(加至被试品上的电压)无关,它不随电源电压的升高或降低而变化。它产生于:电气开关的开闭操作、电焊起弧、吊车开动、整流电机的电刷、闪光灯、无线电电磁波以及各种工业干扰等等。这些干扰通过电源、测试回路和地线等途径侵入进来。
2. 电源电压有关的干扰
这类干扰一般随电源电压的增加而变大。它可由试区内各个部分产生。例如:试验变压器、高压引线、试品端部、高压线路接触不良、高压试区的绝缘物体与地线(或接地金属物)接触、试区内金属物体接地不良、以及其它物体的感应放电等等。与电源电压有关的干扰的侵入途径,可以通过电源、高压导线、空间和地线侵入到测试回路内。
(二)局部放电测试仪消除外来干扰的方法
1. 消除与电源电压无关的干扰方法:应从电源、空间、接地方式几个方面采取措施。为了消除空间电磁波的干扰,应将试验室加以屏蔽。对于由电源侵入的干扰,一般在电源进口处加隔离变压器和滤波装置。消除由接地网来的干扰,应采取一点接地方式。
2. 消除与电源有关的干扰措施:可将高压导线加粗(用较粗的蛇皮管、薄铁皮圆筒或铝筒);对被试品端部加防晕罩;试区内各地线和金属物应良好接地;试区内的绝缘物体严禁与金属接地体接触;在高压线下部地面上不应有螺钉、地线头等金属物体。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏0
Tel:18018503452
QQ:2246130199
光伏测试网官方微博:http://weibo.com/3180448102/profile?topnav=1&wvr=5
光伏测试网官方QQ群:262191684   光伏电站测试认证质量群:334393746
回复

使用道具 举报

46

主题

0

好友

189

积分

沙发
星星之火 发表于 2013-12-10 10:25:55 |只看该作者

回帖奖励 +1

学习了,
回复

使用道具 举报

35

主题

6

好友

561

积分

板凳
硅胶板 发表于 2013-12-10 22:20:18 |只看该作者
做个局部放电测试还有这么多讲究,学习ing
光伏要用硅胶板
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

 

领跑者创新论坛公众号二维码
回顶部