光伏测试网论坛-在UL的报告中防火一项里有个RP75是什么意思-UL、JET、其它认证讨论|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
查看: 12191|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

在UL的报告中防火一项里有个RP75是什么意思

[复制链接]

1

主题

2

好友

264

积分

跳转到指定楼层
楼主
devin 发表于 2013-4-8 09:31:56 |只看该作者 |正序浏览
请教高人,在UL的报告中防火一项里有个RP75是什么意思?

Untitled.png 立即下载(130.67 KB, 下载次数: 1727)

UL component plastics

UL component plastics

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏0
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

204

积分

8#
anxin 发表于 2013-5-10 16:43:03 |只看该作者
用火焰蔓延指数测试仪测一下,嘻嘻
BS 476-6 测试方法是一种材料火焰传播性能的测定方法,主要用于评估墙壁和天花板衬里的防火性能,测定结果以火焰传播指数表示。 试验时,将试件暴露于管式喷灯下,该灯的释热量为530J/妙。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

115

积分

7#
derek 发表于 2013-4-27 15:33:28 |只看该作者
学习了!
回复

使用道具 举报

35

主题

6

好友

561

积分

6#
硅胶板 发表于 2013-4-10 11:30:46 |只看该作者
本帖最后由 硅胶板 于 2013-4-10 11:31 编辑

UL94防火等级的测试方法和判定要求,包括:
(1)Horizontal Burning Test (HB) 水平燃烧试验
(2)Vertical Burning Test (V-0,V-1,V-2) 垂直燃烧试验
(3)500W Vertical Burning Test (5VA or 5VB) 5V级防火试验
(4)Radiant Panel Flame Spread Test(RP15,RP25,RP50,RP75,RP100,RP150,RP200) 辐射板火焰蔓延指数试验
(5)Thin Material Vertical Burning Test(VTM-0,VTM-1,VTM-2) 薄质材料的水平燃烧试验
(6)Horizontal Burning Foamed Material Test(HF-1,HF-2) 泡沫材料的水平燃烧试验
光伏要用硅胶板
回复

使用道具 举报

36

主题

1

好友

369

积分

5#
光伏佳人 发表于 2013-4-10 11:04:30 |只看该作者
是火焰蔓延指数的一个数值,100以下为合格
Radiant Panel Flame Spread Test(RP15,RP25,RP50,RP75,RP100,RP150,RP200)
用辐射板进行的火焰蔓延指数试验
回复

使用道具 举报

4

主题

2

好友

546

积分

地板
梦幻 发表于 2013-4-9 11:05:34 |只看该作者
火焰蔓延指数
IEC61730-1 部分 Clause 5
回复

使用道具 举报

1

主题

2

好友

264

积分

板凳
devin 发表于 2013-4-8 12:43:07 |只看该作者
这个表示的是什么意思啊?是参考的哪个标准?
回复

使用道具 举报

4

主题

2

好友

546

积分

沙发
梦幻 发表于 2013-4-8 11:26:20 |只看该作者
Flame spread index
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

 