光伏测试网论坛-光伏系统用电缆选用条件-电站技术|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
查看: 4202|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

光伏系统用电缆选用条件

[复制链接]
回帖奖励 1 枚晶元 回复本帖可获得 1 枚晶元奖励! 每人限 1 次

87

主题

0

好友

525

积分

跳转到指定楼层
楼主
hbpencil 发表于 2014-4-16 14:47:07 |只看该作者 |倒序浏览
系统中电缆的选取主要考虑如下因素:   
电缆的绝缘性能;   
电缆的耐热阻燃性能;   
电缆的防潮,防光;   
电缆的埋设方式;     
电缆芯的类型(铜芯、铝芯);   
电缆的大小规格。     
光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。
以下分别列出不同连接部分的技术要求。   
1、组件与组件之间的连接      
必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。   
2、方阵内部与方阵之间的连接      
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。   
3、蓄电池与逆变器之间的连接     
可以使用通过UL测试的多股软线,或者通过UL测试的电焊机电缆线。   
4、室内接线(环境干燥)     
可以使用较短的直流连线。     
电缆大小规格设计,必须遵循以下原则  
1、蓄电池到室内设备的短距离连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。  
2、交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
3、逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4、方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。  
5、考虑温度对电缆性能的影响。
6、考虑电压降不要超过2%。  
7、适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。完整的计算公式为:线损=电流×电路总线长×线缆电压因子

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

 

领跑者创新论坛公众号二维码
回顶部