一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:

1、电缆的绝缘性能;

2、电缆的耐热阻燃性能;

3、电缆的防潮,防光;

4、电缆的敷设方式;

5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);

6、电缆的大小规格。

二、光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:

1)元件与元件之间的连接

必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。

2)方阵内部和方阵之间的连接

可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。

3)蓄电池和逆变器之间的接线

可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。

4)室内接线(环境干燥)

可以使用较短的直流连线。
三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:

1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。

2)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

3)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

4)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。

5)考虑温度对电缆的性能的影响。

6)考虑电压降不要超过2%。

7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。完整的计算公式为:

线损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子

式中线缆电压因子可由电缆制造商处获得。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏0
回复

使用道具 举报

1

主题

6

好友

247

积分

沙发
中国光伏测试网 发表于 2013-11-12 18:25:29 |只看该作者

回帖奖励 +1

这个是经验,还是什么