光伏测试网论坛-电站安装完成后需进行哪些检查?-测试咨询|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
光伏测试网 测试技术 测试咨询 查看内容

电站安装完成后需进行哪些检查?

发布者: solartest | 发布时间: 2015-3-8 11:39| 查看数: 4141| 评论数: 0

1、配电装置维护检查通则:

1) 配电装置及所属设备应进行巡回检查并定期进行闭灯检查和红外线测温检查。
2) 配电装置的金属外壳、构架、中性点应接地良好。
3) 配电装置的通风设备、照明设备及闭锁装置完好。
4) 配电装置应无漏油、漏气、漏水及可能引起不安全的现象。
5) 配电装置的防护栏,门窗完好。
6) 配电装置及所属设备应按其规定参数运行。
7) 配电装置所属设备在允许过负荷运行时,应加强监视,外部设备发生短路故障后,应对有关设备进行详细的外部检查。
8) 新安装或检修后的配电装置,必须按照部颁《电气设备预防性试验标准》及有关规定试验合格后方可投运。
9) 新安装或检修后的配电装置,必须作一次远方分、合闸试验合格,实验时应避免设备带有电压,拒绝分、合闸的断路器、刀闸禁止投入运行或备用。

2、电缆的外观检查项目:

1) 电缆外皮、电缆接头无破损, 变色、无过热异状,无异味。
2) 电缆的拐弯半径复合要求,电缆应无打死折现象。
3) 缆接地线必须良好,无松动、脱落现象。
4) 电缆接头完整、牢固、清洁、无放电、漏油现象。
5) 缆沟、电缆夹层内不应有积水、积灰、积油或其它杂物。

3、干式变压器正常周期性负载其负载电流不应超过额定电流的的1.5倍。

4、 油浸式变压器短期急救负载下运行,变压器温度达到85℃时,应投入包括备用在内的全部冷却器(通风或风扇吹风等方式),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超负荷运行。